OKUMA MB-46VA的程式容量空間相對較小,呼叫大容量文件時可能會報警“5223 Program buffer overflow 程式緩存溢出”。出現這樣的情況,一般需將不使用的程式刪除,并且壓縮LIB空間,重新載入LIB文件。在這過程中需要花費較多的時間,這里我們介紹一種臨時性的解決方法。. S2 O% q$ i! x( Q
未命名.JPG (35.39 KB, 下載次數: 1)
下載附件
2011-6-11 10:19 上傳
2 j# s$ {9 K9 c7 T$ o+ w在AUTO 自動模式按[F1] (MAIN PRG_OPER 主程式操作)→[F1] (PROGRAM SELECT 程式選擇)后出現上圖所示的畫面。圖中帶“*”的地方是程式運行方法。一般情況該處是設定為“A-Mtd”。此種設定可使用[F6] (QUICK EDIT 快速編輯)快速地編輯主程式。對于我們的加工來說非常的方便。但是“A-Mtd”需要較大的磁盤緩存空間,運行大容量文件時就可能報警“5223 Program buffer overflow”。
- ?$ E& e+ X; o2 d 倘若是呼叫部分副程式出現上述報警,我們則可將機床如圖帶“*”的地方設定為“B-Mtd”再重新呼叫?!癇-Mtd”無法使用[F6] (QUICK EDIT 快速編輯),需要的磁盤緩存空間較“A-Mtd”少。一般說來,設定為“B-Mtd”可臨時解決大容量文件無法呼出的問題。
6 a+ ^8 a7 R) E% [, T, n如果是呼叫我們經常用到的副程式出現報警,或者是設定為“B-Mtd”還是無法呼出程式,請知會技術組。
$ K, i8 l- B" X/ ~- J: L# w* ?1 V& L注意:
( l; \- Q0 T* ~* W& a z/ D1、 此設定無需斷電 ;
* S# x9 S; w3 X2、 “A-Mtd”是機床的標準設置,設定為“B-Mtd”只是臨時性解決大容量文件無法呼出的現象,程式使用完后需還原為“A-Mtd”; |